Полная версия этой страницы:
ACX34
Доброго дня.
Есть Панель оператора HMI для контроллеров Saphir ACX84.910/ALG (Siemens) на которой ничего не видно, (черточки полоски квадраты и тому подобная гадость). Панель сединяется с контроллером ACX34, при подключении ноута к контроллеру вся информация (температуры, временная программа, настройки ПИ регулятора)доступна. Надеялся, что выбор другого языка на контр. поможет решить проблему, но не решилось...
Может кто-нибудь знает как исправить эту ошибку
Эта ошибка на 99.99% вызвана не правильным формированием файла меню.
При формировании файла меню не была поставлена галочка указывающая на необходимость использования файла с национальными символами Ascii.txt
Цитата(IgorK @ 24.1.2009, 22:36) [snapback]343538[/snapback]
Эта ошибка на 99.99% вызвана не правильным формированием файла меню.
При формировании файла меню не была поставлена галочка указывающая на необходимость использования файла с национальными символами Ascii.txt
Хорошо, я чё можно сделать??? чтобы исправить
Кто писал программу и меню?
В принципе можно вам выслать данный файл, но результат это даст только лишь в том случае если меню создавали вы либо у вас есть исходные файлы меню.
Проблема в том что нас пригласили на объект настроить контроллеры (Все свелось к выставлению параметров защиты от заморозки временным графикам включения режимов вентиляторов, настройкам пид и заданию уставок) ни прогрммы к контроллерам, ни самой программы, ни меню у меня нет. Софт для контроллера, помоему Saphir, доступный в сети не нашел. Програмировали все это, вероятно чехи, так как приточки REMAKовские, которые сами, канечно же, не поедут в сибирь к медведям... Тем более уже из-за одного контроллера.
насколько я понимаю исправить сию картину может программист этого контроллера????
Остается только вам посочувствовать.
Для исправления данного недостатка необходимы исходные файлы меню и программа Scope она бесплатная.
В этой программе пишется меню и файлы языковой локализации.
Еще одно важное применение данной программы это возможность подключения через нее к контроллеру вывод трендов и подбор параметров, для настройки вещь чрезвычайно полезная, данной функцией мы активно пользуемся, что бы оценить устойчивость системы после написания программы, на локальных стендах.
Я все понял, спасибо за информацию,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.